Leitungsquerschnitt bei Waermepumpe (3-phasig, 12 kW) — Praxis-Dimensionierung

Kollegen-Umfrage: Welchen Querschnitt nehmt ihr bei einer 3-phasigen Waermepumpe mit 12-16 kW thermisch (rund 4 kW elektrisch Betrieb, 6 kW Anlauf)? Die Herstellerangaben schwanken stark.

2 Antworten

▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·01. März 2026
Standard bei uns: 5×4mm² bis 25 m Leitungslaenge, ab 30 m auf 5×6mm² gehen. Vorsicherung 3×25A C-Charakteristik mit Typ-B-FI wenn der Frequenzumrichter nicht DC-fehlerstromsicher ist. Immer zusaetzlich Temperatur-Derating checken, besonders wenn die Leitung zusammen mit anderen in einem Rohr gefuehrt wird.
▲ 0Breitler Elektrotechnik e.U.Fachbetrieb·03. März 2026
Bei Monoblock-WP ohne Startstromspitze kann man mit 5×2,5mm² auskommen, wenn die Strecke kurz ist. Datenblatt genau lesen: es gibt WP die einen Sanftanlauf haben und welche, die einfach losspringen — das macht einen Riesen-Unterschied.