Unser Elektriker will einen lokalen Potentialausgleich in der Nassgruppe legen, der Architekt haelt das fuer ueberholt. Wer hat recht?
1 Antworten
▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·14. Apr. 2026
Der Elektriker. OeVE E 8101 Abschnitt 701 verlangt, dass alle fremden leitfaehigen Teile in der Nassgruppe (Wasser- und Heizungsrohre, metallene Badewannen) mit dem Schutzleiter verbunden sind. Nur bei rein nicht-leitfaehiger Installation (alles Kunststoff, keine Metallteile) koennte man auf den lokalen PA verzichten — aber schon ein einziger Metall-Handtuchhalter mit Anbindung an ein Leitungsrohr haebelt das aus. Im Zweifel: machen.