▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·16. März 2026
1. AFDD-Pflicht in bestimmten Raeumen (Anhang E) 2. Spannungsfall verschaerft: 3% Beleuchtung, 5% andere Kreise 3. Neue Tabellen fuer Strombelastbarkeit (52.B.4 PVC, 52.B.5 VPE) 4. Schutzpotentialausgleich fuer Metallrohre + Heizkoerper in Baederraumen explizit 5. Typ-F-Erkennung fuer EV-Ladestationen 6. Neue Mindestanforderungen fuer die Ladeinfrastruktur in Wohnbauten 7. Pruefung der Schleifenimpedanz dokumentiert statt nur Sichtpruefung 8. USV-Anschluesse mit klarer Trennung Haushalts- / Sicherheitsstromkreis
▲ 0Breitler Elektrotechnik e.U.Fachbetrieb·17. März 2026
Der OVE hat einen offiziellen "Was ist neu"-Leitfaden im Shop, etwa 20 EUR. Fuer Kolleginnen und Kollegen, die oft mit Pruefern diskutieren: lohnt sich.