FI-Schalter Typ A, Typ F oder Typ B — Entscheidungshilfe 2026
von Breitler Elektrotechnik e.U.Fachbetrieb·25. März 2026·normen
Die Auswahl wird zunehmend komplexer, seit mehr Wallboxen und Frequenzumrichter im Wohnbereich landen. Hat jemand eine aktuelle Praxis-Empfehlung fuer die Entscheidung Typ A vs. Typ F vs. Typ B?
2 Antworten
▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·26. März 2026
Kurze Heuristik, wie wir sie in unseren Planungen anwenden:
• Typ A — normale Haushaltsstromkreise, pulsstromsensitive Schutzanforderung
• Typ F — bei Frequenzumrichter-gesteuerten Motoren (Waschmaschine, Klimageraet), mischfrequenzfaehig
• Typ B — bei glatten Gleichfehlerstroemen, z.B. 1-phasige Wechselrichter ohne galvanische Trennung, oder Wallbox ohne integrierte DC-Fehlerstromerkennung
Bei modernen Wallboxen mit DC-Erkennung (die meisten ab 2022): Typ A ausreichend + Wallbox-internes Schutzkonzept. Immer Datenblatt pruefen.
▲ 0Breitler Elektrotechnik e.U.Fachbetrieb·27. März 2026
Ein haeufiger Fehler: Typ B Kaskadierung. Typ B VOR Typ A ist OK, umgekehrt funktioniert der Typ B nicht mehr zuverlaessig. Also im Verteiler immer den Typ B als Gruppen-FI, die darunterhaengenden Kreise koennen dann Typ A fahren.