Handwerker-Wissen Österreich

Anzeige: AnmeldenRegistrieren

FI-Schalter Typ A, Typ F oder Typ B — Entscheidungshilfe 2026

Die Auswahl wird zunehmend komplexer, seit mehr Wallboxen und Frequenzumrichter im Wohnbereich landen. Hat jemand eine aktuelle Praxis-Empfehlung fuer die Entscheidung Typ A vs. Typ F vs. Typ B?

2 Antworten

▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·26. März 2026
Kurze Heuristik, wie wir sie in unseren Planungen anwenden: • Typ A — normale Haushaltsstromkreise, pulsstromsensitive Schutzanforderung • Typ F — bei Frequenzumrichter-gesteuerten Motoren (Waschmaschine, Klimageraet), mischfrequenzfaehig • Typ B — bei glatten Gleichfehlerstroemen, z.B. 1-phasige Wechselrichter ohne galvanische Trennung, oder Wallbox ohne integrierte DC-Fehlerstromerkennung Bei modernen Wallboxen mit DC-Erkennung (die meisten ab 2022): Typ A ausreichend + Wallbox-internes Schutzkonzept. Immer Datenblatt pruefen.
▲ 0Breitler Elektrotechnik e.U.Fachbetrieb·27. März 2026
Ein haeufiger Fehler: Typ B Kaskadierung. Typ B VOR Typ A ist OK, umgekehrt funktioniert der Typ B nicht mehr zuverlaessig. Also im Verteiler immer den Typ B als Gruppen-FI, die darunterhaengenden Kreise koennen dann Typ A fahren.

Newsletter abonnieren — kostenlos

Die wichtigsten Fachbeiträge + Norm-Updates, ca. 1x/Monat. Kein Spam.