▲ 0Forum-MitgliedBauherr·13. Apr. 2026
Perfekt, vielen Dank! Unser Elektriker hat AFDD fuer alle Schlafraeume + Kueche eingeplant — scheint dann genau auf Linie mit der Norm zu sein.
▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·11. Apr. 2026
Die AFDD-Pflicht kommt aus der OeVE E 8101:2019+A1:2022, Abschnitt 421.7. Konkret erforderlich in Raeumen mit erhoehter Brandgefahr: • Schlafraeume (insbesondere Kinderzimmer) • Holzhaeuser und Daemmstoff-Wandkonstruktionen • Krippen, Altenheime, Einrichtungen mit hilfsbeduerftigen Personen Im normalen EFH reichen AFDD in den Schlafraeumen + Kinderzimmer. Bei Teilsanierung ohne Eingriff in den Stromkreis: kein Zwang. Sobald neue Stromkreise gelegt oder ein Verteiler getauscht wird, gilt der aktuelle Normstand fuer diese Kreise.
▲ 0Breitler Elektrotechnik e.U.Fachbetrieb·12. Apr. 2026
Zur Ergaenzung: Mehrkosten pro AFDD gegenueber klassischem LS-Schalter derzeit 50-80 EUR. Ich empfehle das zusaetzlich fuer Kueche + Home-Office, da dort die meisten Geraete mit Schalttrafos und Verlaengerungskabeln haengen.