Die meisten Hersteller empfehlen bei Motorleitungen C-Charakteristik statt B. Warum? Wo ist der Trade-off?

1 Antworten

▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·16. Apr. 2026
B-Charakteristik löst bei 3-5x Nennstrom aus, C bei 5-10x. Motorlauf-Anlaufströme sind oft 6-7x Nennstrom (LRA = Locked-Rotor-Amperes). Bei B-Charakteristik löst der Schalter beim Motoranlauf aus → Fehlfunktionen. C ist der Kompromiss für Motorkreise, Elektrowerkzeuge, Klimageräte. Trade-off: Längere Abschaltzeit bei Kurzschluss. Deshalb muss bei C zwingend geprüft werden, ob Abschaltbedingung nach ÖVE 4.1 erfüllt ist (Impedanzschleife).