Ist ein Potentialausgleich in der Nassgruppe laut ÖVE Pflicht?
von Markus BauherrBauherr·07. Apr. 2026·normen
Unser Elektriker sagt, in der Nassgruppe (Bad) muss ein lokaler Potentialausgleich sein, der Architekt findet das übertrieben. Wer hat recht?
1 Antworten
▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·09. Apr. 2026
Elektriker hat recht. Laut ÖVE E 8101 Abschnitt 701 sind alle fremden leitfähigen Teile in der Nassgruppe (Wasserleitungen, Heizkörper, Metallbadewannen) mit dem Schutzleiter verbunden zu halten (lokaler Potentialausgleich). Ausnahme: Plastikrohre überall + kein Metall = nicht nötig. In der Praxis bei Neubauten mit FI Typ A und kompletter Kunststoff-Installation wird das oft weggelassen, ist aber formal nicht normgerecht.