Ist ein Potentialausgleich in der Nassgruppe laut ÖVE Pflicht?

Unser Elektriker sagt, in der Nassgruppe (Bad) muss ein lokaler Potentialausgleich sein, der Architekt findet das übertrieben. Wer hat recht?

1 Antworten

▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·09. Apr. 2026
Elektriker hat recht. Laut ÖVE E 8101 Abschnitt 701 sind alle fremden leitfähigen Teile in der Nassgruppe (Wasserleitungen, Heizkörper, Metallbadewannen) mit dem Schutzleiter verbunden zu halten (lokaler Potentialausgleich). Ausnahme: Plastikrohre überall + kein Metall = nicht nötig. In der Praxis bei Neubauten mit FI Typ A und kompletter Kunststoff-Installation wird das oft weggelassen, ist aber formal nicht normgerecht.