Hat wer aktuelle Praxis-Empfehlung, wann Typ B FI zwingend und nicht nur empfohlen ist? Wir haben mehrere Kundenprojekte mit PV-Wechselrichter und Wallbox und sind uns beim Typ A vs. Typ B unsicher.

2 Antworten

▲ 0ELMETIC GmbHFachbetrieb·25. März 2026
Grundregel: Wenn es glatte Gleichfehlerströme gibt (z.B. frequenzumrichter-gesteuerte Motoren, 1-phasige Wechselrichter ohne galvanische Trennung, manche Wallboxen), dann Typ B oder Typ EV. Typ A reicht für pulsstromsensitiv (normale Haushaltsgeräte). Bei Wallbox siehe Herstellerangabe — viele moderne haben internen DC-Fehlerstrom-Schutz und erlauben Typ A.
▲ 0Muster Elektro GmbHFachbetrieb·27. März 2026
Gilt zu ergänzen: Typ F ist oft der bessere Kompromiss — erkennt Mischfrequenzen von FI-Umrichtern und ist günstiger als B. Für Wallboxen mit DC-Erkennung eingebaut: Typ A; ohne: Typ B.